SPI的接线时,默认有几种接线方式(Connection Type):
    ·2 in a rows
    ·3 in a rows
    ·4 in a rows
    ·Continuous

接线方式,它影响的是电缆下的一对(Cable Set 或叫 Pair)的接线方式。

拿最常用的2 in a rows,就是接到端子排上去时,把第一个电缆对中,前2跟电线连接到1、2端子上,之后是第二个电缆对,前2跟电线连接到3、4端子。

那么第一个电缆对中,如果存在第三跟电线(wire),那么第三根电线是没有参与连线的。
  

----------------------------------
那么如果我需要应对这样的接线情况,需要新建一个怎么样的接线方式呢?

【端子排上,3个端子为一循环,头2个端子接入电线,同时右侧有跳线(Jumper),连接第1、4、7。。。个端子】

1.在Wiring Module,点击主菜单栏Actions -> Connection Type
2.在弹出的“Connection Types”窗口中,点击New,新建连接方式

3.建立为上图的一样的。

大致解释下各个数值的意思:
-- Skip Between Sets, 如果第一个电缆对连第一个端子,第二个电缆对连第4个端子,那就是填 3(4-1=3)
-- Wires区域中,
    ~~Skip, 0为第一行端子,1为第二行端子
    ~~Side, A为当前端子,O为对面端子,比如说这里选O,电缆拖拽到端子排的左侧时,就会连接到端子排的右侧
    ~~Land,需要连接的wire,就点击一下,会出现一个螺母
--Jumpers区域中,
    ~~End 1点击,所以出现了螺母
    ~~Skip为0,说明连接到第一行端子
    ~~Side为O,说明连接到对面
    ~~End 2点击,所以出现了螺母
    ~~Skip为3,说明连接到第4行端子
    ~~Side为O,说明连接到对面